Сигнализатор загазованности СОУ-1 предназначен для выдачи сигнализации о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода (CO) в воздухе, а также формирования управляющего воздействия для отключения либо включения исполнительных устройств посредством контактов реле. Сигнализаторы угарного газа выпускаются по техническим условиям ИБЯЛ.413534.001 ТУ-99.
В общем перепал мне такой девай. Сразу предупрежу, шильдик отвалился, его фото сделаю потом.
Вот он со всех сторон. Единственное я его уже разбирал, и кнопка сброс не на месте:
открываем, и обнаруживаем внутри 2 платы. Небольшой такой «бутерброд». Одна плата над другой на стойках:
В первую очередь я занялся датчиком. Отсоединяется он от платы легко.
Отделяем его от кожуха из аллюминиевого сплава:
И понеслась раскручивать. Сняв верхнюю крышку потекла жидкость. Снял ватой и через мембрану выступило ещё некоторое количество жидкости:
В общем попробовал я эту жикость на ощупь, оказалось что то жирное. По запаху понял, что серная кислота, и на всякий случай проверил содой. Действительно, оказалась кислота. Далее снял мембрану, под ней оказался контакт, из чего сделанный хз:
Отогунул контакт, вытащил наполнитель, и обнаружилось, что в датчике 3 контакта: один в начале наполнителя, другой в сердине и третий в конце наполнителя. Вот, что осталось:
Возвращаемся к мозгам. Первая плата. Особо ничего такого, хорошие реле,всегда пригодятся. С учетом того, что данный сигнализатор ни разу не использовался:
И вторая платка, с таким охренеть и не встать светодиодом:
Вытащив все платы из корпуса, я обнаружил под ними тороидальный маленький трансформатор, с маркировкой ИБЯЛ.671111.120:
Сопротивление первички получилось 233 Ом'а
Далее решил проверить. Сначла подключил через лампочку. Всё путем. Далее подключил через мультиметр для проверки тока холостого хода. Получилось 4 мА.
Трансформатор оказался со средней точкой. Общее напрядение на концах 2х обмоток составилось 22,8В., и 2 обмотки по 11,4В. каждая.
Далее незаморачиваясь подключил мультиметр в режиме измерения тока прямо к обмотке, получился ток 3А. При этом трансформатор довольно сильно греется. Будем считать, что это ток КЗ.
очень хороший трансформатор. Без всяких заморочек пойдет для усилителя наушников, или просто простенького усилителя для мелких колонок, если допустим сгорел родной трансформатор.
Убедительная просьба для всех. Загружайте пожалуйста фотографии в нашу фотогалерею по адресу http://rhbz.pw У кого нет учетной записи - отпишитесь в этой теме ЗДЕСЬ либо в ЛС к BON'у
KIPOVEC11
Отправлено: 20 Октября, 2015 - 09:02:52
Активный участник
Off-line
Сообщений всего: 166
Дата рег-ции: Март 2015 Откуда: Приморский край
Репутация: 12
На работе у меня стоит пара приборов контроля оксида серы
так вот там в картридже серная кислота и золотые сеточки и контактики шайбочки в паспорте на прибор указанно соответственно количество для отчета и сдачи всех этих штук,в вашем думаю случае тоже самое кокой то ДМ используется
BON
Отправлено: 20 Октября, 2015 - 14:30:21
Главный админ
Off-line
Сообщений всего: 8328
Дата рег-ции: Июль 2010 Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 165
KIPOVEC11, микрограммы? я так полагаю только контакты в контейнере позолоченные? (Добавление)
и не похоже чтобы контакты были золочеными
KIPOVEC11
Отправлено: 21 Октября, 2015 - 10:47:07
Активный участник
Off-line
Сообщений всего: 166
Дата рег-ции: Март 2015 Откуда: Приморский край
Репутация: 12
не факт что микро граммы содержания
в вашем случае у вас может это быть платина, родий, палладий или в перемешку эти металлы
платину можно проверить нагревом на газовой горелки
BON
Отправлено: 10 Апреля, 2016 - 19:53:28
Главный админ
Off-line
Сообщений всего: 8328
Дата рег-ции: Июль 2010 Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 165
Народ, за сколько такую коробочку можно продать?
Ivanov2000
Отправлено: 09 Апреля, 2019 - 09:34:04
Бывалый
Off-line
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Апр. 2019 Откуда: Россия, Москва
Репутация: 0
Есть аналогичный прибор. Покупал за 10 т. р., хотел продать за 5 - не берут... Да и вопрос кому он нужен? Предприятия брать с рук не будут, а физ лица особо не занимаются газовым анализом. Разве мастера по ремонту автомобилей.
Antony
Отправлено: 09 Апреля, 2019 - 17:11:44
Super Member
Off-line
Сообщений всего: 905
Дата рег-ции: Сент. 2012 Откуда: Россия
Репутация: 131
У большинства газоанализаторов датчики имеют весьма ограниченный срок годности, поскольку в процессе негерметичного хранения они вступают в хим. реакции с окружающей средой и медленно расходуют свой ресурс.
НИКОГДА не покупайте газоанализаторы на вторичном рынке!!!
Все гости форума могут просматривать этот раздел. Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе. Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.