> Описание: Сегодня в обзоре Ippon Smart Power Pro 1000
BON Администратор
Отправлено: 25 Сентября, 2015 - 23:13:37
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




 Behram пишет:
А тут нет, вход инвертированный, микруха в спящем режиме.

ага, я датащит глянул, минимальное 5,0 В.

на 8й вообще 0,64 в и чистота на осциллографе
(Добавление)
я пост поправил. вместо 8й ноги, написал 10ю
 
 Top
ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
а пока можете посетить ресурс: блог сисадмина-пайщика




Убедительная просьба для всех. Загружайте пожалуйста фотографии в нашу фотогалерею по адресу http://rhbz.pw У кого нет учетной записи - отпишитесь в этой теме ЗДЕСЬ либо в ЛС к BON'у
BON Администратор
Отправлено: 25 Сентября, 2015 - 23:30:25
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




Lordbl4, дело такое, а можно крупным планом сфотать обвязку ШИМ-ки??!! со стороны дорожек где мелкие SMD.
 
 Top
Behram
Отправлено: 25 Сентября, 2015 - 23:56:29
Post Id



Super Member


Off-line
Сообщений всего: 1975
Дата рег-ции: Апр. 2013  
Откуда: проспект ім. Бандери
Репутация: 22




 BON пишет:
на 8й вообще 0,64 в и чистота на осциллографе

Енейбла нет.
Короче ШИМ выключен, но на затворах 25В? Там точно вся обвязка в порядке? Развязки нет?
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 00:02:59
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




 Behram пишет:
Короче ШИМ выключен, но на затворах 25В?

на завтворах я мерял относительно плюса акума. Вроде остальное всё нормально.
 
 Top
Behram
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 00:04:38
Post Id



Super Member


Off-line
Сообщений всего: 1975
Дата рег-ции: Апр. 2013  
Откуда: проспект ім. Бандери
Репутация: 22




 BON пишет:
на завтворах я мерял относительно плюса акума. Вроде остальное всё нормально.

То есть относительно плюса там 25В Не понял
Нужно мерять относительно истока.
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 00:20:46
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




короче на всякий случай оторвал нулевые резисторы. по факту силовая часть теперь вообще отделена
 
 Top
Lordbl4
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 18:12:58
Post Id



Бывалый


Off-line
Сообщений всего: 18
Дата рег-ции: Сент. 2015  
Откуда: Псков, Россия
Репутация: 0




 BON пишет:
Lordbl4, дело такое, а можно крупным планом сфотать обвязку ШИМ-ки??!! со стороны дорожек где мелкие SMD.


фото не моё, но вроде бы всё видно

 
 Top
Lordbl4
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 18:20:05
Post Id



Бывалый


Off-line
Сообщений всего: 18
Дата рег-ции: Сент. 2015  
Откуда: Псков, Россия
Репутация: 0




 Behram пишет:
Нужно мерять относительно истока.


можешь написать краткий план диагностики шимки по пунктам?
я кроме любительских видео "посмотреть на пилу" в интернете толковой последовательности не нахожу
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 19:36:17
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




Lordbl4, ага, спасибо!
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 21:26:56
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




В общем такое дело. Поковырялся я вечером, и понял, что обвязка у ШИМ'а нихрена не по даташиту. Но это пол беды. То самое напряжение Vref которое должно приходить на 10ю ногу ШИМ, и которого там нет (всего лишь 4,85В.) берется с микросхемы U1 на который наклейка. Под наклейкой маркировка MC9SO8FL8C. Так вот с 29 ноги этой микрухи, через резистор 10 (Ом) который R101 должны приходить те самые 5,0-5,2В., и которых нет. Не знаю, стоит ли далее ремонтировать. Даташита на микруху U1, который микроконтроллер - нет.

Ещё к 10й ноге ШИМ'а прилеплен SMD резистор 10 кОм, и далее идущий на 2 ногу ШИМ, и далее через перемычку JP3 на 16ю ногу.

Ваши соображения? Можно ли просто сам ШИМ запитать от 12В, а 5,1В подать от ещё одного БП? чисто так, поржать.................Ради прикола запустится или нет
 
 Top
Lordbl4
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 23:26:42
Post Id



Бывалый


Off-line
Сообщений всего: 18
Дата рег-ции: Сент. 2015  
Откуда: Псков, Россия
Репутация: 0




 BON пишет:
Ваши соображения? Можно ли просто сам ШИМ запитать от 12В, а 5,1В подать от ещё одного БП? чисто так, поржать.................Ради прикола запустится или нет


можно. почему нельзя то? ты запитаешь отдельный блок общей схемы "отдельно" Улыбка

как я уже писал раньше - кинул 19 вольт на + входа шимки, минус на общий. заменил транзистор (ибо мощный резистор готов раскалиться) и посмотрел "пилу" на нулевиках.
при подаче напряжения вентилятор ибп начал крутится, но реле не срабатывали от 19вольт. вообще микросхему размыкают с общей цепью по ноге VCC и питают отдельным стабильным блоком для проверки работоспособности (чтобы не выпаивать всю и не бежать за новой при работающей старой)

сигнал идёт, полевики вроде как должны открываться, но ток при подключении 24в от АКБ адский

вот наглядное изображение

(Отредактировано автором: 26 Сентября, 2015 - 23:29:08)

 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 26 Сентября, 2015 - 23:52:32
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




Lordbl4, я не про это. То что я отдельно запитал шимку понятно. А 5,1 В подать ещё дополнительно - так вообще можно делать? я просто не вкурсах. Дорожку к 10 ноге полностью перерезать и запаять по даташиту резистор и отпаять ещё перемычку которая идет к этой дорожке? Сначаала запитываем ШИМ: + на перемычку, минус на радиатор, а 5,1 В от 2го БП, + на 10ю ногу минус на радиатор? или куда его совать я хрен пойму.

Делают я это всё при отключенных АКБ. Меня щас интересует просто запуск ШИМ. Потом отправлю наверно на запчасти.
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 27 Сентября, 2015 - 00:04:11
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




И проблем с этим ИБП и ИБП AEG (точно такое же шасси) немеренно, и нет ни одного случая чтобы починил кто то.
 
 Top
Behram
Отправлено: 27 Сентября, 2015 - 00:14:30
Post Id



Super Member


Off-line
Сообщений всего: 1975
Дата рег-ции: Апр. 2013  
Откуда: проспект ім. Бандери
Репутация: 22




 BON пишет:
MC9SO8FL8C

Вообще не гуглится.
 Lordbl4 пишет:
можешь написать краткий план диагностики шимки по пунктам?

Проще всего - открываешь даташит и смотришь, какие нужно подать разрешающие сигналы, чтобы ШИМ заработал. Так же, нужно смотреть тактирование от RC-генератора(пила). Обычно ШИМ не запускается, потому что нет разрешающих сигналов от обвязки. Мост из транзисторов лучше отсоединить от нагрузки. Сигнал на транзиках нужно смотреть относительно истока каждого транзистора. Если проверяются нижние тразисторы, то можно относительно массы. Вообщем-то все.
 
 Top
BON Администратор
Отправлено: 27 Сентября, 2015 - 00:26:28
Post Id



Главный админ


Off-line
Сообщений всего: 8338
Дата рег-ции: Июль 2010  
Откуда: USSR/Белгород
Репутация: 166




Behram, а ответь мне на ту порнографию с запиткой от 2х БП? так можно делать?
 
 Top
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« Всякая разная электронная аппаратура и оборудование »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.

> Похожие темы: Тестирование и обзор и ремонт ИБП Ippon Smart Power Pro 1000
Темы Форум Информация о теме Обновление
Рация Roger KP-23
Обзор рации Roger KP-23
Гражданские и специальные средства связи Ответов: 0
Автор темы: BON
24 Июня, 2013 - 16:14:26
Автор: BON
Счетная стойка дифрактометра ССД
Обзор ССД
Отечественные дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
10 Февраля, 2013 - 15:28:48
Автор: BON
Индикатор радиоактивности R-indicator (Р-индикатор)
Обзор индикатора радиоактивности R-indicator
Отечественные дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
25 Сентября, 2022 - 19:26:32
Автор: BON
Радиометр рудничный счетный РРС («Селен»)
Обзор радиометра РРС («Селен»)
Отечественные дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
03 Февраля, 2013 - 18:37:44
Автор: BON
Радиометр газов РГБ-07
Обзор радиометра газов РГБ-07
Отечественные дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
07 Октября, 2013 - 19:30:41
Автор: BON
Аэрозольный радиометр РА12С-1
Обзор аэрозольного радиометра РА12С-1
Отечественные дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
22 Мая, 2013 - 19:45:23
Автор: BON
Рентгенметр IM-74C/PDR-27C | United States Navy Radiac Set IM-74C/PDR-27C
Обзор американского рентгенметра IM-74C/PDR-27C
Американские дозиметрические приборы Ответов: 0
Автор темы: BON
09 Октября, 2012 - 22:23:12
Автор: BON
Радиоприёмник "Нейва РП-204" с индикатором радиоактивности
Обзор приёмника РП-204
Российские современные дозиметрические приборы Ответов: 1
Автор темы: Antony
23 Февраля, 2020 - 23:47:32
Автор: BON
 

Яндекс.Метрика

Вся информация является собственностью www.rhbz.org и охраняется законом об авторском праве.
Копирование материалов условно разрешено
Copyright © 2010 - 2024 rhbz.org

Powered by ExBB

[Script Execution time: 0.3174]     [ Gzipped ]